plc培训-4到20mA的标准模拟信号源   

文章作者:创始人 发布时间:2022-08-12 09:36:01 浏览次数:0
&&&4 ~ 20 ma,直流(1~ 5v.dc)信号系统是国际电工委员会(IEC)过程控制系统模拟信号标准。国内DDZ-ⅲ型电气仪表采用国际标准信号系统。仪器发射信号4~20mA。直流,触点信号为1~5V。直流,是电流传输和电压接收的信号系统。那么为什么标准信号在4到20mA之间呢?今天小编就和大家聊聊原因。

一、plc培训-对于远程信号,电流源优于电压源的原因

由于场景与控制室之间的距离,连接的导线电阻比较大,如果采用电压源信号远程传输,由于导线电阻和接收输入电阻偏压计,会产生较大的误差,而用恒流源信号远为一,只要传输电路不是支路,电路中的电流就不会根据导线的长度而变化,从而保证了传输的精度。

在工业中,通常需要测量各种非电物理量,如温度、压力、速度、角度等,这些量需要转换为模拟电信号,然后才能传输到数百米以外的控制室或显示设备。这种将物理量转换为电信号的设备称为发射器。工业上应用较广泛的是使用4~20mA电流传输模拟信号。

4-20mA表示较小电流为4mA,较大的电流为20mA。

在工业领域,当信号调节和长线路传输完成时,将出现以下问题:

首先,由于传输信号是电压信号,传输线将受到噪声干扰;

其次,传输线的分布电阻将产生电压降;

第三,如何在现场提供仪表放大器的工作电压也是一个问题。

为了解决上述问题并避免相关噪声的影响,我们将使用电流传输信号,因为电流对噪声不敏感。4-20mA电流回路使用4mA表示零信号,20mA表示信号的满量程,低于4mA和高于20mA的信号用于各种故障报警。

许多朋友会问:为什么选择4-20mA而不是0-20mA?非常简单,如果0是mix,则无法检测到断路故障!

那么,为什么是4mA?在正常运行期间,电流信号将不低于4mA。当输电线路因故障断开时,回路电流降至0.2mA,通常作为断开的报警值。有两个原因。一个原因是为了避免干扰。另一个原因是双线系统在4-20mA下使用,也就是说,两根线是信号线和电源线。4mA用于为传感器提供电路的静态工作电流。

二、 plc培训-选择20mA作为较大信号电流的原因

较大电流20mA的选择基于安全性、实用性、功耗和成本的考虑。安全火花仪只能使用低电压和低电流。20mA电流通断产生的火花能量不足以点燃气体,非常安全;综合考虑生产现场仪表连接距离、负荷等因素;还有一些因素,如功耗和成本、对电子元件的要求以及对电源的要求。

plc培训

三、plc培训-信号起动电流为4mA的原因

4~20mA变送器双线制居多,双线制是电源,负载串联在一起,有一个共同的点,且变送器与控制室仪表之间的信号接触与电源只用两根导线。为什么开始信号不是0mA?这基于两件事:

&&&1.发射机电路没有静态工作电流不能工作,信号启动电流4mA。直流是发射机的静态工作电流。

2. 同时,仪器的电零点为4MA。直流电,不与机械零点重合。这种“活零”有利于识别停电和断线的故障。

plc培训

四、plc培训-电流信号的优点(4~20mA信号)

1.电流信号适合远距离传输,因为电流信号不受导线电阻的影响,当导线本身有电阻时,电压信号会被分割,导致测量不准确。一般情况下,4-20mA的较远传输距离控制在100m以内,建议进一步使用数字信号(485通信)

2.电流信号一般为双线制,电压信号一般为三线制。相比之下,与三线制系统相比,两线制系统节省了材料并降低了成本。

3.与复杂磁场条件相比,电流信号的抗干扰能力强于电压信号。如果存在干扰,建议用户选择4~20mA信号。

4.电流信号可以适当地超过该范围的范围并输出不准确的信号。例如,量程为1MPa、输出为4~20mA的压力变送器在超过该量程时可以输出24Ma。

根据电源的不同,电压信号略有不同。如果量程为1MPa,压力变送器输出0~10V,当电源为9V时,9V以上的信号不能输出。

plc培训

五、当导线材料不同(如铜和镍)时,一般会产生磁场,在精度要求高的场合,电压信号会有误差,电流信号不会有误差。

这个4-20mA控制回路是如何工作的?

4-20mA基本要求:

24V电源

变送器控制4-20mA信号,使其与过程变量成比例变化

指示器将4-20mA信号转换为相应的过程变量

指示器或控制器输入/输出电阻250Ω分流器产生1-5V输入信号(欧姆定律:电压=电流*电阻,4-20max250欧姆=1-5V)

一般来说:

1) 它们将热电偶或热电阻传感器的温度信号转换为4-20mA信号,然后输出;

2) 然后,控制器将4-20mA转换为特定温度值;

3) 基于该温度值,控制回路实现对过程终端控制元件的控制。

类似地,控制回路中的压力变送器通常用于测量工艺介质的压力值:

1) 传感器感测压力,变送器将信号转换为4-20mA信号;

2) 然后,控制器将4-20mA信号转换回压力值;

3) 控制器根据压力值向阀门发送指令,控制阀门开度以实现安全阀控制,并确保容器不会产生危险压力。